The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"Работа c CCISS"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форум Открытые системы на сервере (Аппаратура, Железо)
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash on 24-Мрт-08, 17:07 
есть сервер RHEL с внешней корзиной на 14х140Гб SCSI дисков (HP array)
в системе присутсвуют устройства:
/dev/cciss/c0d0
/dev/cciss/c0d0p1
/dev/cciss/c1d0
/dev/cciss/c1d0p1
/dev/cciss/c1d0p2
вывод фдиск не особо информативный:
#fdisk -l /dev/cciss/c0d0
#fdisk -l /dev/cciss/c1d0
выдает соовтественно инфу по логическим разделам c0d0p1,c1d0p1,c1d0p2

вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением

хелп

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от anonymous (??) on 24-Мрт-08, 17:46 
>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?

Поставить и запустить ACU (hpacucli)

>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением

Поставить и запустить smartmontools _5.38_

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash on 25-Мрт-08, 10:08 
>>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
>
>Поставить и запустить ACU (hpacucli)
>
>>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением
>
>Поставить и запустить smartmontools _5.38_

Пасиб за инфу!!

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

3. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash on 25-Мрт-08, 10:22 
а вот что мне пишет hpacucli:

[root@rs4 ~]# hpacucli controller all show config

Smart Array 642 in Slot 2     (sn: P92260T9SSS1J9)

   array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)

      logicaldrive 1 (820.4 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1:0   (port 1:id 0 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:1   (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:2   (port 1:id 2 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:3   (port 1:id 3 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:4   (port 1:id 4 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:5   (port 1:id 5 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:8   (port 1:id 8 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:9   (port 1:id 9 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:10  (port 1:id 10, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:11  (port 1:id 11, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:12  (port 1:id 12, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
      physicaldrive 1:13  (port 1:id 13, Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
      physicaldrive 1:15  (port 1:id 15, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK, active spare)

   unassigned

      physicaldrive 1:14  (port 1:id 14, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)


Smart Array 6i in Slot 0      ()

   array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)

      logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1:0   (port 1:id 0 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
      physicaldrive 1:1   (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)


Как бы мне "подлечить" Slot2.ArrayA.Logocal1 ?
у меня 11 рабочих, 1 видимо вылетивший, 1 в резерве и один новый, который всунули в корзину.
Хотелось бы: 12 рабочих и 1 в резерве хотябы, пока не заменю вылетевший.
Как мне отключить из массива нерабочий винт? В hpacucli delete вроде такой функции нету.
Или просто добавить резервный или новый в массив?

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

4. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от anonymous (??) on 25-Мрт-08, 18:38 
>[оверквотинг удален]
>
>   unassigned
>
>      physicaldrive 1:14  (port 1:id 14,
>Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
>Как бы мне "подлечить" Slot2.ArrayA.Logocal1 ?
>у меня 11 рабочих, 1 видимо вылетивший, 1 в резерве и один
>новый, который всунули в корзину.
>Хотелось бы: 12 рабочих и 1 в резерве хотябы, пока не заменю
>вылетевший.

Похоже, сначала вылетел D13, его заменил spare D15, а потом воткнули D14.  Наверно, надо вынуть D13 и поставить на его место D14, а диск, который придет на замену, сделать spare.

Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

5. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash on 26-Мрт-08, 12:32 

>Похоже, сначала вылетел D13, его заменил spare D15, а потом воткнули D14.
> Наверно, надо вынуть D13 и поставить на его место D14,
>а диск, который придет на замену, сделать spare.

ДА
именно так все и было, по информации от спецов которые тут работали до меня.

Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору

6. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash (??) on 25-Авг-09, 11:12 
вот и дождался вылета диска:
Smart Array 6i in Slot 0      ()
   array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
      logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 1+0, Interim Recovery Mode)
      physicaldrive 1:0   (port 1:id 0 , Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
      physicaldrive 1:1   (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)

Как бы его правильно заменить? (Это системный винт).
Достаточно ли будет протсо вытащить сбойный и заменить новый и он сам подцепиться в пересборку рейда?
Или нужно перед вытаскиваем проделать какието операции?


Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

7. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от name (??) on 25-Авг-10, 05:19 
>[оверквотинг удален]
>Interim Recovery Mode)
>      physicaldrive 1:0   (port 1:id
>0 , Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
>      physicaldrive 1:1   (port 1:id
>1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
>
>Как бы его правильно заменить? (Это системный винт).
>Достаточно ли будет протсо вытащить сбойный и заменить новый и он сам
>подцепиться в пересборку рейда?
>Или нужно перед вытаскиваем проделать какието операции?

Должен сам.

Ответить | Правка | ^ к родителю #6 | Наверх | Cообщить модератору

8. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от microbash (??) on 22-Авг-11, 11:16 
Добрый день.

Появилась следующая неприятность:


Smart Array P800 in Slot 2                (sn: ************)

   array A (SATA, Unused Space: 0 MB)


      logicaldrive 1 (3.4 TB, RAID 1+0, Failed)

      physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SATA, 750 GB, OK)
      physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 750 GB, OK, spare)
      physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SATA, 750 GB, OK, spare)


Что бы можно предпринять? Выявить проблему?

Ответить | Правка | ^ к родителю #7 | Наверх | Cообщить модератору

9. "Работа c CCISS"  +/
Сообщение от erizo (ok) on 25-Мрт-14, 14:53 
>>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
> Поставить и запустить ACU (hpacucli)
>>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением
> Поставить и запустить smartmontools _5.38_

Скажите, а как смаппить вывод hpacucli и df -h ?

# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                       61G   46G   12G  80% /
/dev/cciss/c0d0p1      99M   26M   68M  28% /boot
tmpfs                 3.5G  4.0K  3.5G   1% /dev/shm
/dev/cciss/c0d1p1      68G   58G  6.7G  90% /u01

Как найти? В какой именно RAID находится /dev/cciss/c0d1p1?

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру