Коллеги, доброго дня и наступающим НГ!Ситуация следующая...
Solaris 10 одним портом QLogic QLE2462L DP 4Gb FC HBA подключен к системе хранения данных (СХД), а другой порт подключен к FC свичу Cisco MDS и от свича далее к СХД. С целью избыточности, FC свич подключен по двум линкам к СХД. Таким образом до СХД от Solaris 3-и маршрута.
Хочу переключить первый порт ко второму FC свичу и далее опять же к СХД.
Все бы хорошо, запасной маршрут до СХД есть и переключиться можно на ходу, но судя по fcinfo у одного диска есть проблемы с подключением.
Итак, все по порядку....
-bash-3.00# fcinfo hba-port
HBA Port WWN: 2100001b32126553
OS Device Name: /dev/cfg/c5
Manufacturer: QLogic Corp.
Model: 375-3356-02
Firmware Version: 4.04.01
FCode/BIOS Version: BIOS: 1.24; fcode: 1.24; EFI: 1.8;
Type: L-port
State: online
Supported Speeds: 1Gb 2Gb 4Gb
Current Speed: 4Gb
Node WWN: 2000001b32126553
HBA Port WWN: 2101001b32326553
OS Device Name: /dev/cfg/c6
Manufacturer: QLogic Corp.
Model: 375-3356-02
Firmware Version: 4.04.01
FCode/BIOS Version: BIOS: 1.24; fcode: 1.24; EFI: 1.8;
Type: N-port
State: online
Supported Speeds: 1Gb 2Gb 4Gb
Current Speed: 4Gb
Node WWN: 2001001b32326553
Порт, подключенный непосредственно к СХД (тут проблем нет, 3-и LUN-а)
-bash-3.00# fcinfo remote-port -sl -p 2100001b32126553
Remote Port WWN: 5006016041e08721
Active FC4 Types:
SCSI Target: yes
Node WWN: 50060160c1e08721
Link Error Statistics:
Link Failure Count: 0
Loss of Sync Count: 0
Loss of Signal Count: 0
Primitive Seq Protocol Error Count: 0
Invalid Tx Word Count: 255
Invalid CRC Count: 0
LUN: 0
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t6006016047601E003EC130EEDB53DD11d0s2
LUN: 1
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t60060160B8601E00BE2711EAC26DDD11d0s2
LUN: 2
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t6006016047601E00CC24FA85BC75DD11d0s2
Порт, подключенный к свичу. Счетчики ошибок на данный момент не увеличивается.
-bash-3.00# fcinfo remote-port -sl -p 2101001b32326553
Remote Port WWN: 5006016141e08721
Active FC4 Types: SCSI
SCSI Target: yes
Node WWN: 50060160c1e08721
Link Error Statistics:
Link Failure Count: 36
Loss of Sync Count: 0
Loss of Signal Count: 1
Primitive Seq Protocol Error Count: 0
Invalid Tx Word Count: 34
Invalid CRC Count: 0
LUN: 0
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c6t5006016141E08721d0s2 (ЧТО ЗА хНЯ?????)
LUN: 1
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t60060160B8601E00BE2711EAC26DDD11d0s2 (2-ой запасной маршрут до луна, работает нормально)
LUN: 2
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t6006016047601E00CC24FA85BC75DD11d0s2 (2-ой запасной маршрут до луна, работает нормально)
Remote Port WWN: 5006016841e08721
Active FC4 Types: SCSI
SCSI Target: yes
Node WWN: 50060160c1e08721
Link Error Statistics:
Link Failure Count: 115
Loss of Sync Count: 1275
Loss of Signal Count: 6
Primitive Seq Protocol Error Count: 0
Invalid Tx Word Count: 1530
Invalid CRC Count: 0
LUN: 0
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /devices/pci@0,0/pci10de,5d@d/pci1077,143@0,1/fp@0,0/disk@w5006016841e08721,0:c,raw (ЧТО ЗА хНЯ?????)
LUN: 1
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t60060160B8601E00BE2711EAC26DDD11d0s2 (3-ий запасной маршрут до луна, работает нормально)
LUN: 2
Vendor: DGC
Product: RAID 5
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t6006016047601E00CC24FA85BC75DD11d0s2 (3-ий запасной маршрут до луна, работает нормально)
-bash-3.00# mpathadm list LU
/dev/rdsk/c0t6006016047601E00CC24FA85BC75DD11d0s2 (LUN: 2)
Total Path Count: 3
Operational Path Count: 3
/dev/rdsk/c0t60060160B8601E00BE2711EAC26DDD11d0s2 (LUN: 1)
Total Path Count: 3
Operational Path Count: 3
/dev/rdsk/c0t6006016047601E003EC130EEDB53DD11d0s2 (LUN: 0, мой больной)
Total Path Count: 2
Operational Path Count: 1
mpathadm: Error: Unable to get configuration information.
mpathadm: Unable to complete operation
-bash-3.00# mpathadm show logical-unit /dev/rdsk/c0t6006016047601E003EC130EEDB53DD11d0s2 (LUN 0)
Logical Unit: /dev/rdsk/c0t6006016047601E003EC130EEDB53DD11d0s2
mpath-support: libmpscsi_vhci.so
Vendor: DGC
Product: RAID 5
Revision: 0326
Name Type: unknown type
Name: 6006016047601e003ec130eedb53dd11
Asymmetric: yes
Current Load Balance: round-robin
Logical Unit Group ID: NA
Auto Failback: on
Auto Probing: NA
Paths:
Initiator Port Name: 2101001b32326553
Target Port Name: 5006016841e08721
Override Path: NA
Path State: unavailable
Disabled: no
Initiator Port Name: 2100001b32126553
Target Port Name: 5006016041e08721
Override Path: NA
Path State: OK
Disabled: no
Target Port Groups:
ID: 1
Explicit Failover: yes
Access State: standby
Target Ports:
Name: 5006016841e08721
Relative ID: 0
ID: 3
Explicit Failover: yes
Access State: unavailable
Target Ports:
Name: 5006016041e08721
Relative ID: 0
Name: 5006016141e08721
Relative ID: 0
Собственно вопрос, что с LUN 0 и как исправить ситуацию???
Заранее благодарен.
Извините за длинный пост.