Добрый день!Есть сервер с AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i и восемью корзинами.
В корзине 7 и 8 были диски по 500ГБ и из них был собран RAID1
Корзины 5 и 6 были пустые.
Было необходимо увеличить массив, заменив диски на более ёмкие.
Я вставил новые диски в корзины 5 и 6, после чего пометил по очереди диски из корзин 7 и 8 как PDOffline, PDMarkMissing, затем PDPrpRmv, извлёк старые диски.
Новые диски автоматом подхватились и стали частью RAID1, после чего с помощью storcli объём логического раздела был расширен.
Всё вроде хорошо, но вынув старые диски из корзин я получаю постоянно горящие красным индикаторы на корзинах 7 и 8.
Новые диски имеют статус emergency spare судя по логам:
Code: 0x00000196
Class: 1
Locale: 0x02
Event Description: Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 10(e0xfc/s1) commissioned as emergency spare
Event Data:
===========
Device ID: 16
Enclosure Index: 252
Slot Number: 1
Подскажите, как перевести их из режима "Emergency Spare" и сделать их полноценной частью RAID массива ?