The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]



"AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i - странности в работе"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форум Открытые системы на сервере (Аппаратура, Железо)
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i - странности в работе"  +/
Сообщение от Egenius (ok), 30-Мрт-21, 08:50 
Добрый день!

Есть сервер с AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i и восемью корзинами.
В корзине 7 и 8 были диски по 500ГБ и из них был собран RAID1
Корзины 5 и 6 были пустые.
Было необходимо увеличить массив, заменив диски на более ёмкие.
Я вставил новые диски в корзины 5 и 6, после чего пометил по очереди диски из корзин 7 и 8 как PDOffline, PDMarkMissing, затем PDPrpRmv, извлёк старые диски.
Новые диски автоматом подхватились и стали частью RAID1, после чего с помощью storcli объём логического раздела был расширен.
Всё вроде хорошо, но вынув старые диски из корзин я получаю постоянно горящие красным индикаторы на корзинах 7 и 8.

Новые диски имеют статус emergency spare судя по логам:


Code: 0x00000196
Class: 1
Locale: 0x02
Event Description: Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 10(e0xfc/s1) commissioned as emergency spare
Event Data:
===========
Device ID: 16
Enclosure Index: 252
Slot Number: 1

Подскажите, как перевести их из режима "Emergency Spare" и сделать их полноценной частью RAID массива ?

Спасибо!

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения [Сортировка по времени | RSS]


1. "AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i - странности в работе"  +/
Сообщение от ipmanyak (ok), 31-Мрт-21, 08:40 
PD 10(e0xfc/s1) - означает 10 привод, предлагает назначить его SPARE диском, чтоблы конфа была оптимальная. А слотов у тебя всего 8. Короче хрень, а не мессага.  
Варианты:
1 - чтобы было всё чики-пуки, надо сделать бэкап всех райд массивов, развалить всю конфу и создать заново.

2 - просто отключить вывод этой мессаги
There is no functional impact. To prevent the message from appearing
in the system event logs:
    Open MegaRAID Storage Manager.
    Select Tools --> Monitor Configure Alerts.
    Select Change Individual Events.
    Highlight event ID 406.
    Deselect the System log check box.

3 - оставить как есть и наплевать на вывод этой мессаги.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i - странности в работе"  +/
Сообщение от Egenius (ok), 01-Апр-21, 06:09 
>[оверквотинг удален]
> развалить всю конфу и создать заново.
> 2 - просто отключить вывод этой мессаги
> There is no functional impact. To prevent the message from appearing
> in the system event logs:
>     Open MegaRAID Storage Manager.
>     Select Tools --> Monitor Configure Alerts.
>     Select Change Individual Events.
>     Highlight event ID 406.
>     Deselect the System log check box.
> 3 - оставить как есть и наплевать на вывод этой мессаги.

А если попробовать переставить диски в корзины 7 и 8 ?
Я боюсь что после перезагрузки контроллер вдруг решит использовать диски 5 и 6 как hotspare для другого RAID массива и всё развалится.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру